2000平米的地下室(原想做地下车库),甲方不想做喷淋,有没有什么方式可以决解? 改使用功能等等,隔成小间的储藏间行不行?请大家给点意见。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
灬天蝎乄
沙发
xiaoji110258 发表于 2013-12-25 17:56 高规上“以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层 …对于这条规范,我的理解是,规定了可以使用单立管双栓的范围,但明确指出“必须采用双阀双出口型消火栓”!
2014-01-07 13:30:07
赞同0
-
给排水设计
板凳
xiaoji110258 发表于 2013-12-25 17:56 高规上“以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层 …规范的的意思就是,双阀双出口消火栓只能在那些情况下使用,其它地方是禁止使用双阀双出口消火栓
2014-01-07 12:13:07