阅读下一篇
关于加压送风采用变频风机和 电气规范13.9.6冲突的问题加压送风 超压。解决办法采用变频风机,这在07K103-1第14页。已有答案,能用,但是 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 第13.9.6条 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置. 怎么理解。是主回路能用?还是控制回路不能?。。。变频器是在控制回路还是主回路?。我是暖通的 对电气不了解。但我知道 消防泵 不用变频是真的,,因为他不需要变频。着火,达到需要流量就可以了,灭火这段时间内,不能减小流量,流量不变,不需要变频。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cxm109976789
沙发
同意楼上的!:lol:lol:lol
2013-12-23 14:38:23
赞同0
-
jyhimpossible
板凳
I是单速,II是双速,III是后倾叶轮高压型,同意沙发观点!
2013-12-22 18:58:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报