土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于SPD前端断路器和熔断器的选择问题?

关于SPD前端断路器和熔断器的选择问题?

发布于:2013-12-18 20:33:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教这个怎么选择和区分 根据SPD分级怎么选择相对应的电流?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jyacrel002
    jyacrel002 沙发
    直接加装个低压智能线路保护装置吧,ALP200
    2013-12-23 21:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 板凳
    SPD前 一般装熔断器,装断路器的弊端有很多文章的。
    熔断器的额定电流与SPD样本推荐值和SPD上级断路器(熔断器上一级断路器)都有关系。
    比如SPD样本上推荐的是63A,但是SPD上级断路器的额定值是32A,这时候就只能选32A或25A,而不是63A了。
    这里主要是弄懂SPD之前的熔断器不是保护SPD的,明白这个就知道怎么选额定电流了。
    欢迎楼下拍砖。
    2013-12-22 16:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场交流电焊机 接线问题?

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑 1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到楼板钢筋上。

回帖成功

经验值 +10