土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷

空调制冷

发布于:2013-12-18 14:02:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调回气温度零下10度,排气45度,环境温度11度;回气管结霜,是哪引起的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liu2013wang
    liu2013wang 沙发
    第一、蒸发器供液不足
    1、室外温度低,导致冷凝压力偏低,膨胀阀前后压差小,膨胀阀供液不足,蒸发压力低,最后导致蒸发器结霜,乃至回气管路结霜
    2、冷媒泄露
    第二、蒸发器换热恶化
    1、室内风机运行是否正常
    2、翅片脏堵
    2013-12-29 01:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    运行中的制冷剂不足,具体原因你可以去分析。
    2013-12-19 08:17:19

    回复 举报
    赞同0