土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬季制热有那么2台风盘制热效果不好

冬季制热有那么2台风盘制热效果不好

发布于:2013-12-17 17:11:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在维保的过程中碰到这样一个问题,楼房里有多台风机盘管,冬季制热多数风盘吹出的热风都比较可以,有那么2台 吹出的风有热量,但只是一点点,感觉跟风扇没什么区别,检查风盘进出水温差正常,风盘管道也无堵塞,本以为跟没装回风箱有关系,但是检查,整栋楼房盘管都未装回风箱,谁知道是怎么回事呢,有人碰到过这样的问题么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 沙发
    检查风盘进出水温差正常,水系统问题就不大了。不过还是检查一下,电动阀的安装方向,电动阀的阀体是否安装错误。
    天花回风 先考虑一下是否有墙体漏风。
    2013-12-21 06:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • lardice
    lardice 板凳
    暂时没遇到,帮你顶个
    2013-12-20 16:50:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多