土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有关小区排水处理达到一级标准排入江中问题

有关小区排水处理达到一级标准排入江中问题

发布于:2013-12-17 10:14:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现有一小区,在青田,占地面积25000平方米,建筑面积约250000平方米,超高层的酒店与住宅和办公,裙房是商业,地下三层地下室,由于附近没有市政排水管网,区域内的排水要自行处理后,达到国家一级排水放标准后排入瓯江中,目前是方案阶段,根据目前资料得出的区内需要处理排水量如下:









用水部位
单位
单位数
生活用水定额(最高日)(L)
使用时数(h)
小时变化系数
最大日(m3/d)
最大时(m3/h)
平均时(m3/h)
住宅
每人每天
1540
260
24
2.5
400.40
41.71
16.68
办公
每人每天
6000
40
10
2.5
240.00
60.00
24.00
酒店
每人每天
600
1000
24
2.5
600.00
62.50
25.00
超市
每平方米每天
10000
7
12
1.5
70.00
8.75
5.83
商业
每平方米每天
12000
7
12
1.5
84.00
10.50
7.00
中餐厅(40%商业面积)
每顾客每次
14000
23
14
1.5
966.00
103.50
69.00
员工每人每班
2000
20
14
1.5
80.00
8.57
5.71




给水平均时(m3/h) 排水平均时(m3/h) 给水最大时(m3/h) 排水最大时(m3/h) 最高日给水量(m3/d) 最高日排水量(m3/d)
153.23 137.91 295.53 265.9767857 2440.40 2196.36

水质就是正常的小区排水
问题:

1、处理构筑物的水量是按小区的平均时水量,还是最大时水量,记的教材说处理构筑物是按平均水量,本工程处理构筑物的水量是用那个?是最高日水量吗?
2、处理是不是要用生物的,目前了解的那种一体成套的最大只能处理到50立方米/小时,这个是不是要用混凝土的。由于项目占地面积小,处理构筑物只能放在地下室或者是绿化与道路下了,
3、按上面的排水量,处理构筑物大约(估计下)要多大面积,现在领导想要个大约的,好评估下。
4、大约造价,也是估计下,领导好做个评估。
5、处理方式,是生物的吧,大约的流程,结构形式,没有厂家成套设备来处理这样规模的水量的,或是要建造处理构筑物了。
6、欢迎厂家来咨询QQ86927106









这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于FRPM管和PCCP管管道压力取值的问题

基本情况:原水输水管道工作压力0.25MPa,水锤压力0.36MPa。主管采用预应力钢筒混凝土管(PCCP管),后分为两支管,采用玻璃纤维增强塑料夹砂管(FRPM)管。问题:1.按照PCCP管规范,提供的管道压力是“工作压力”。是否就按照工作压力(即不考虑水锤压力)选择管型?即选择管道PCCP/P0.4/即可满足要求?2.按照FRPM管规范,提供的管道压力是“压力等级PN”。压力等级PN是否就是管道的公称压力?