土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 1000t/d生活污水A2O工艺沉砂池

1000t/d生活污水A2O工艺沉砂池

发布于:2013-12-16 11:57:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
学生遇到一个1000t/d的生活污水用A2O工艺,一级处理的沉砂池选平流式的计算出来的尺寸太小建大了又怕把有机颗粒也给沉降了,请前辈开导开导这种情况沉砂池尺寸设计该如何处理呢,是否要改选其他沉砂设备?

  • caonimas
    caonimas 沙发
    比较常见的现在多用旋流沉砂池了,现在这个工艺,平流池是比较传统的了,所以你根本就不必要担心把有机颗粒沉降下去,我们说初沉池一般是去除无机物。每个池子的或者是工艺段的去除率是越高越好,所以,你就不要担心的它的去除率太高了。
    对于这类沉砂池的尺寸设计都有相应的设计规范,在设计时可以参考之。现在我觉得你这个沉砂池是担心他的去除率太高了,这个问题不用考虑,当然你在考虑到后续处理提供碳源,或考虑沉砂池的的污泥的处理难度增大,你这根本就是杞人忧天。总之,你不要担心各个单元的去除率太高了。这是我通过环|保通那里发问得到的回复,详细你可以去看看,希望对你有帮助。
    2013-12-16 14:49:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一体化水处理系统相关原理请教?

小区水景采用一体化过滤水处理系统 净化景观用水。请教以下几个问题?1,系统的循环周期是什么意思?(是水景的水放空一次的意思,还是什么呢?)2. 水处理系统是一直在运行,进行水质处理,还是隔一段时间处理一次呢?处理系统的原理和过程是怎么得呢,请教各位,谢谢!