土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 单元楼立管回水不热 是怎么回事啊?

单元楼立管回水不热 是怎么回事啊?

发布于:2013-12-15 22:09:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热,

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    也有可能是每层回水支管焊接到立管上时,通入立管太多,导致支管进水不利。
    2015-11-11 17:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    供回水立管短接,只让立管部分循环看看怎么样,如果可以,可能是循环泵扬程偏小,如果还是不行,就有可能是堵了。
    2015-11-11 16:58:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下面这种热水器做地暖靠谱吗?(有图参考)

本帖最后由 小小子 于 2013-12-16 09:10 编辑 一朋友身处在长江下游地区,夏季比较热,冬季湿冷难受,所以决定他决定装地暖。地暖相对来说,还是比较适用的。但是考虑过下面几个方案:1、空气能三合一机,优点是省心,设计合理保护全面,用着放心;缺点是造价高,要好几万。2、用燃气供应地暖热水,优点是省事,缺点是燃气费非常高。电加热根本就不考虑了。3、太阳能热水器供水,自制自动循环,优点是经济,缺点是晚上和阴雨天无法使用。

回帖成功

经验值 +10