土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ GB50242-2002排水施工问题,求教

GB50242-2002排水施工问题,求教

发布于:2013-12-15 12:32:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
第一个问题:5.2.13 通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用 45°三通和 45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。

我的理解是,假设一下,我的出墙柔性套管是—1.2m的标高,卫生间在楼中间,需要经过一段管子才能到墙边。但是我不可能在地下室直接就将排水管吊装在—1.2m的高度吧??所有,这个规范是不是说:一开始我可以沿梁底吊(比如—0.5m),在墙边的时候,我将—0.5米标高的管子接一个45°弯头,拼接一个45°斜三通(2个组合成90°变成了竖管,斜三通的另外一个口加装堵头变成检查口),然后竖管后再用2个45°,出墙???

请高手指点!!!

第二个问题:
5.2.14 由室内通向室外排水检查井的排水管, 井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于 90°的水流转角,如跌落差大于 300mm 可不受角度限制。

问题:
1、如果穿墙出来的排水管与外网的排水管管顶高度一致,是不是穿墙出来的管子进入井之后必须加装45°或90°弯头,朝向检查井底方向??
2、跌落差是出墙管的管底高度与外网排水管的管顶的差值吗??
3、是不是说我出墙的排水管管底如果高于外网排水管的管顶,超过300mm,就可以不用加弯头了??


小弟学电的,现在干的水电工作,不很理解,请高手指教!!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

印染废水在推流式曝气池后再加一个生物滤池应该选用哪种类型

设计印染废水处理厂,废水经水解酸化和推流式曝气处理后还没有达到GB——92一级排放要求,若在后面加生物滤池加哪种?

回帖成功

经验值 +10