设计印染废水处理厂,废水经水解酸化和推流式曝气处理后还没有达到GB——92一级排放要求,若在后面加生物滤池加哪种?
  • caonimas
    caonimas 沙发
    你好,生物滤池的种类是按照你的进水BOD,水量大小来确定的,你要提供这些参数才好给你建议啊,但可以确定的是,你应该用曝气生物滤池,而不是厌氧型的,这样吧,如下给你一下参考:
    1、低速滤池:水力负荷,1~4m3/m2·d;有机负荷,80~400/m3·d;
    2、中速滤池:水力负荷,4~10m3/m2·d;有机负荷,240~480/m3·d;
    3、高速滤池:水力负荷,10~40m3/m2·d;有机负荷,400~4800/m3·d;
    4、超高速滤池:水力负荷,15~90m3/m2·d;有机负荷,~4800/m3·d;
    5、粗滤池:水力负荷,60~180m3/m2·d;有机负荷,~1600/m3·d;
    水处理难题可以到环`保`通提问,主要针对水处理的。
    2013-12-14 17:26:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

根据污水现状高人给个污水工艺

生物工程公司废水,每日500m3,除去混凝沉淀池外几乎没有任何处理设施,现应环保局要求需要进行工艺改造,跪求有经验的高人支招该选用怎样的工艺,另请附上工艺流程——废水指标:ph 6-8CODcr 5500mg/LBOD5: 2010mg/LSS 1340mg/L氨氮:400-500色度:256倍总磷:10.6mg/L水温:夏季30-40 冬季 20左右排放指标:ph 6-9