  高压接触器通常由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断
  真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。
  电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。
  机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zlj1129
    zlj1129 沙发
    .............
    2014-05-14 11:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • a565813032
    a565813032 板凳
    、、、、、、、、、、、、
    2013-12-23 21:25:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压真空断路器的维护

  对高压真空断路器应该每年进行一次停电检查维护,以保证正常运行。检查应做好如下方面的工作:  a)对管子进行断口工频耐压试验,测试真空度并记录在册。  b)对绝缘件进行工频耐压试验。  c)测试断路器的开距、接触行程和机械特性,并记录在册。  d)对各连接件的可调整处的连接螺栓、螺母等应检查是否有松动,特别是辅助开关拐臂处的连接小螺钉,真空管动导电杆连接的锁紧螺母等。  e)对各转动关节处应检查各种卡簧,销子等是否松脱;并对各转动、滑动部分加润滑油膏。