高压真空断路器的维护

发布于:2013-12-12 16:15:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  对高压真空断路器应该每年进行一次停电检查维护,以保证正常运行。检查应做好如下方面的工作:
  a)对管子进行断口工频耐压试验,测试真空度并记录在册。
  b)对绝缘件进行工频耐压试验。
  c)测试断路器的开距、接触行程和机械特性,并记录在册。
  d)对各连接件的可调整处的连接螺栓、螺母等应检查是否有松动,特别是辅助开关拐臂处的连接小螺钉,真空管动导电杆连接的锁紧螺母等。
  e)对各转动关节处应检查各种卡簧,销子等是否松脱;并对各转动、滑动部分加润滑油膏。
  f)对使用在电流大于1 600 A以上的高压真空断路器,应对每极作直流电阻测试并记录在册。
  g)如需更换管子应按产品说明书的要求进行,更换后应进行机械特性的测试和耐压试验。
  h)年检后和投运前应连续空载操作8~10次,一切正常方可投运。
  高压真空断路器故障处理对策
  真空泡真空度降低
  1.1 故障现象
  高压真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而高压真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。
  1.2 原因分析
  真空度降低的主要原因有以下几点:
  (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;
  (2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;
  (3) 分体式高压真空断路器,如使用电磁式操作机构的高压真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。