土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于母线桥的问题

关于母线桥的问题

发布于:2013-12-13 09:12:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个配电房有两组低压柜,有两个变压器,(一个变压器对应一组低压柜)现在要把两组低压柜用桥架连接起来,连起来的时候,我做桥架用铜排把A相B相C相连起来,不连N相。这样会不会有问题。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • siue_buchx
    siue_buchx 沙发
    lsc19590714 发表于 2013-12-15 15:44 你说的是10KV/0.4KV配电室低压联络柜。此柜功能:供电线路、设备正常时,联络柜内的断路器是分断的。当某供 …总结的很到位!
    2013-12-16 13:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    你说的是10KV/0.4KV配电室低压联络柜。此柜功能:供电线路、设备正常时,联络柜内的断路器是分断的。当某供电回路出现故障时,将故障侧的低压进线总断路器分断,将母联柜内的断路器合闸。以应急保证一、二级负荷用电。但要广注意以下几点:1、用谁的变压器用谁的N线。不能用A回路变压器的ABC相线,用B回路变压器的N线,所以母联断路器建议用4P。2、用电总负荷不能超过变压器容量。3、A、B、母联三个断路器不能同时合闸。这样是两台变压器并联运行了,变压器是可以并联运行的但必须满足3个条件,否则会烧毁变压器的。在三个开关之间一般设有机械、电气互锁关系。防止误操作,3个开关同时闭合。4、两个供电低压系统的相序应是一致的。
    2013-12-15 15:44:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾报警盘供电问题?

我在做一个氨气化站项目(防爆区域),在配电控制室(一般环境)里面做了个区域火灾报警盘,这个盘的供电一定需要2回路供电在报警盘里面末端切换嘛?因为我的MCC柜进线就是2回路的,我可以不可以就MCC一回路供电OK了?

回帖成功

经验值 +10