正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
我在做一个氨气化站项目(防爆区域),在配电控制室(一般环境)里面做了个区域火灾报警盘,这个盘的供电一定需要2回路供电在报警盘里面末端切换嘛?因为我的MCC柜进线就是2回路的,我可以不可以就MCC一回路供电OK了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
siue_buchx
沙发
lsc19590714 发表于 2013-12-15 15:44 你说的是10KV/0.4KV配电室低压联络柜。此柜功能:供电线路、设备正常时,联络柜内的断路器是分断的。当某供 …总结的很到位!
2013-12-16 13:42:16
赞同0
-
lsc19590714
板凳
你说的是10KV/0.4KV配电室低压联络柜。此柜功能:供电线路、设备正常时,联络柜内的断路器是分断的。当某供电回路出现故障时,将故障侧的低压进线总断路器分断,将母联柜内的断路器合闸。以应急保证一、二级负荷用电。但要广注意以下几点:1、用谁的变压器用谁的N线。不能用A回路变压器的ABC相线,用B回路变压器的N线,所以母联断路器建议用4P。2、用电总负荷不能超过变压器容量。3、A、B、母联三个断路器不能同时合闸。这样是两台变压器并联运行了,变压器是可以并联运行的但必须满足3个条件,否则会烧毁变压器的。在三个开关之间一般设有机械、电气互锁关系。防止误操作,3个开关同时闭合。4、两个供电低压系统的相序应是一致的。
2013-12-15 15:44:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报