我在做一个氨气化站项目(防爆区域),在配电控制室(一般环境)里面做了个区域火灾报警盘,这个盘的供电一定需要2回路供电在报警盘里面末端切换嘛?因为我的MCC柜进线就是2回路的,我可以不可以就MCC一回路供电OK了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持楼上!

    火灾报警系统的电源应取自应急电源,从UPS(或EPS)供电。不间断电源的交流电源应有二路输入,并自动切换。
    2013-12-13 13:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • sunrui_007
    sunrui_007 板凳
    个人理解是需要末端配电箱切换,报警盘属末端设备,配电箱内双电源切换,正常单回路供电即可,并且报警控制器内应该自带UPS的。