土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 63A汇流排下装10个DZ47-63/3P可不可以

63A汇流排下装10个DZ47-63/3P可不可以

发布于:2013-12-12 15:01:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
250A塑壳引3根16平方线到汇流排上任一空开,线是否吃的消,汇流排是否可以?如果分5个5个一组引2组16平方线到两边的空开,汇流排中间要不要截断?

201312121440.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1412911914026
    看你空开是多少A的,250A空开的接线柱允许压2个头,你分2组是可以的,汇流排必须中间断开。

    如果你不 ...
    2015-03-24 11:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • 莫下雨
    莫下雨 板凳
    不截也行,截掉更好些,相对安全些
    2013-12-26 09:30:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.83 万条内容 · 507 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气专业向甲方、建筑、水等专业提条件资料共享

星光大道项目电气专业条件(回复) 1 、市政电源进行线位置及电压等级。 回复:市政电源从靠近农垦局一侧道路引入,电压等级待定。本设计仅预留变配电房位置,具体设计由当地供电局完成。 2 、市政弱电进线位置。 回复:市政弱电从靠近农垦局一侧道路引入。 3 、本建筑为二类高层建筑,火灾自动报警系统按二级保护对象设置,需设消防控制中心 20 平米以上。 回复:在地下一层设消防控制室。

回帖成功

经验值 +10