星光大道项目电气专业条件(回复)
1
、市政电源进行线位置及电压等级。
回复:市政电源从靠近农垦局一侧道路引入,电压等级待定。本设计仅预留变配电房位置,具体设计由当地供电局完成。
2
、市政弱电进线位置。
回复:市政弱电从靠近农垦局一侧道路引入。
3
、本建筑为二类高层建筑,火灾自动报警系统按二级保护对象设置,需设消防控制中心
20
平米以上。
回复:在地下一层设消防控制室。
3
、设弱电机房
20
平米左右。
回复:在地下一层设弱电机房。
4、所有小商铺及商场,不布置照明、插座点位,仅预留回路,具体设置由二装确定。
一、住宅部分设计条件:
1
、单体建筑计量方式:各单元集中,集中表箱置于一层楼梯间还是每
3~4
层集中一次。
回复:各单元集中,集中表箱设置于四层,做远程抄表系统。
2
、需设电气竖井。
回复:设电气竖井。
3
、住宅用户是否考虑以下负荷:
1
)电炊;
回复:考虑电炊。
2
)电热水器(预留位置);
回复:各户均设电热水器。
3
)卫生间沐浴动力(浴霸、整体浴室等)(预留位置);
回复:预留位置。
4
)空调(预留位置);
回复:不考虑。
4
、弱电设计;
1
)住宅:电视、电话、网络、对讲;
回复:均设计。
2
)户内设弱电箱,户内弱电配管设计。
回复:户内设弱电箱。
二、公寓部分设计条件:
1
、公寓是按酒店标准还是按各个单身公寓标准设计,是否每间单独计量。
回复:按酒店标准设计。
2
、热水怎样解决。
回复:太阳能加空气热泵。
3
、若按酒店标准设计
1
)客房内是否做空调,是壁挂空调还是中央空调。
回复:壁挂空调。
2
)客房内设电视、电话接口,网络接口。
回复:均设计。
3
)是否做客房呼叫系统。
回复:不做。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳