土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气专业向甲方、建筑、水等专业提条件资料共享

电气专业向甲方、建筑、水等专业提条件资料共享

发布于:2013-12-12 10:35:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
星光大道项目电气专业条件(回复)
1 、市政电源进行线位置及电压等级。
回复:市政电源从靠近农垦局一侧道路引入,电压等级待定。本设计仅预留变配电房位置,具体设计由当地供电局完成。
2 、市政弱电进线位置。
回复:市政弱电从靠近农垦局一侧道路引入。
3 、本建筑为二类高层建筑,火灾自动报警系统按二级保护对象设置,需设消防控制中心 20 平米以上。
回复:在地下一层设消防控制室。
3 、设弱电机房 20 平米左右。
回复:在地下一层设弱电机房。
4、所有小商铺及商场,不布置照明、插座点位,仅预留回路,具体设置由二装确定。
一、住宅部分设计条件:
1 、单体建筑计量方式:各单元集中,集中表箱置于一层楼梯间还是每 3~4 层集中一次。
回复:各单元集中,集中表箱设置于四层,做远程抄表系统。
2 、需设电气竖井。
回复:设电气竖井。
3 、住宅用户是否考虑以下负荷:
1 )电炊;
回复:考虑电炊。
2 )电热水器(预留位置);
回复:各户均设电热水器。
3 )卫生间沐浴动力(浴霸、整体浴室等)(预留位置);
回复:预留位置。
4 )空调(预留位置);
回复:不考虑。
4 、弱电设计;
1 )住宅:电视、电话、网络、对讲;
回复:均设计。
2 )户内设弱电箱,户内弱电配管设计。
回复:户内设弱电箱。
二、公寓部分设计条件:
1 、公寓是按酒店标准还是按各个单身公寓标准设计,是否每间单独计量。
回复:按酒店标准设计。
2 、热水怎样解决。
回复:太阳能加空气热泵。
3 、若按酒店标准设计
1 )客房内是否做空调,是壁挂空调还是中央空调。
回复:壁挂空调。
2 )客房内设电视、电话接口,网络接口。
回复:均设计。
3 )是否做客房呼叫系统。
回复:不做。


这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 505 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时配电重复接地

线线经多少?

回帖成功

经验值 +10