阅读下一篇
喷淋系统立管乃至配水干管管径 确定根据我们在做喷淋系统的时候经常遇到要上多个报警阀的情况 根据所需流量最大的一个分区 来定水泵流量 像做密勒板地下室 流量常常达到 30 40 。这时候就有个问题了 有些报警阀控制的分区 喷头布置的不密 甚至 单个分区只有几个 像 一类商住楼 住宅部分只需公共部分上喷淋,电梯厅和过道 加起来可能就5 6 个喷头 配管DN50。这时候控制住宅部分的报警阀出来的立管该用多大的 ?立管同配管管径DN50的话 水泵40L 流量冲上来 这个感觉要爆管的节奏。 按水泵40L选 感觉有点不对 是不是哪里理解错误??求指点
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报