土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统立管乃至配水干管管径 确定根据

喷淋系统立管乃至配水干管管径 确定根据

发布于:2013-12-11 17:52:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们在做喷淋系统的时候经常遇到要上多个报警阀的情况 根据所需流量最大的一个分区 来定水泵流量 像做密勒板地下室 流量常常达到 30 40 。这时候就有个问题了 有些报警阀控制的分区 喷头布置的不密 甚至 单个分区只有几个 像 一类商住楼 住宅部分只需公共部分上喷淋,电梯厅和过道 加起来可能就5 6 个喷头 配管DN50。这时候控制住宅部分的报警阀出来的立管该用多大的 ?立管同配管管径DN50的话 水泵40L 流量冲上来 这个感觉要爆管的节奏。 按水泵40L选 感觉有点不对 是不是哪里理解错误??求指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    这个是要做减压的。
    2013-12-12 17:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    喷淋火灾时的流量不会一下子达到设计流量,根据曝开喷头流量确定的,所有喷淋系统一般要求是切线泵,其扬程是较为平滑的。
    2013-12-12 09:54:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵房可否和丙类仓库贴临建造?

如题,甲方有如此意向,该项目消防只执行《建筑设计防火规范》,请教各位有没有相关经验。谢谢。

回帖成功

经验值 +10