系统已接地后,建筑物进线处的重复接地是否合理?周知:N线只能做一点接地。如图片,变电压器低压侧已在变电站做接地,如果用圈红部分TN-C-S为建筑物供电,那么在建筑物进线处,当PEN线分成N线和PE线时,分开点A点是否不能再进行接地?1、如果可以,那么相当于N线做了2点接地,可能产生杂散电流,与“N线只能做一点接地 ”矛盾;2、如果不可以,那么为了保证做等电位联结,系统将变成TT系统,而非TN-C-S系统,此时PE线为等电位联结线;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
caojunmoon
沙发
wxdchgs 发表于 2013-12-12 11:03 1K是温控器的电源开关。(外设,不是自带的)1WT是温控器的代号,就如接触器用KM1代表一样。1,2是接热电 …感谢!1.2是感应器端子,相和中是工作电源,总和低是温度不够接触器线圈电源
2013-12-12 23:12:12
赞同0
-
caojunmoon
板凳
lingxuct 发表于 2013-12-12 09:36 1K是什么意思?1WT呢?1K是加热的二次控制开关;1WT是温控仪表。非常感谢版主的详细解答!中和低接接触器线圈,中和相是工作电源,1,2的端子接温度感应器,温度不够是加热,到达温度后停止。