周知:N线只能做一点接地。

如图片,变电压器低压侧已在变电站做接地,如果用圈红部分TN-C-S为建筑物供电,那么在建筑物进线处,当PEN线分成N线和PE线时,分开点A点是否不能再进行接地?

1、如果可以,那么相当于N线做了2点接地,可能产生杂散电流,与“N线只能做一点接地 ”矛盾;

2、如果不可以,那么为了保证做等电位联结,系统将变成TT系统,而非TN-C-S系统,此时PE线为等电位联结线;

3、如果上述两条都比较纠结,那么就是圈红回路不适合为建筑物供电。

望各位高手解答,上述理解是否有误?分开点能否接地?

QQ图片20131211210321.jpg


TN-C-S系统.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • tinyriver
    tinyriver 沙发


    图片本身就有问题。变压器低压侧中性点接地分出PE线(实线)和N线(虚线)后,除非接入了隔离变压器,就不该再有什么PEN线存在。
    2016-10-10 11:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • phoenix_brillice
    学习了。据我的观察,我们小区楼栋的电源进线处应该没有单独的接地极的。但是自然接地体好像也没看到连了没有。
    2014-01-14 17:00:14