低压保护跳闸定值
|
低压保护跳闸控制字
|
||
|
名称
|
设置值
|
名称
|
设置值
|
|
低压跳闸时间定值
|
5S
|
低压保护投退
|
投入
|
|
低压定值
|
80V
|
|
|
|
低压阀值
|
30V
|
|
|
|
无流定值
|
0.3A
|
|
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 481 人订阅
阅读下一篇
电压互感器与零序电压“用三只单相电压互感器组成星形接线时,它的一次侧必须接地,否则如果某一相发生接地时,一次侧就不会有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈就不会感应出零序电压”。请问,当发生单相接地时,一次侧的中性点未接地时确实不能形成一个完整的零序电流的回路,但是一次侧的每一相的电压已经不平衡了,那么,感应到二次侧的电压也应该不平衡,应该是可以检测到零序电压的,为什么说二次侧开口三角形线圈不会出现零序电压,求教各位,帮小弟解答一下。附图
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
xgl_x818
沙发
:)这就是一个典型的有流闭锁低电压保护整定单:低压保护软压板投入;低压跳闸时间定值整定值5S;低压定值80V;低压门槛值30V(低电压达到30V以上而低于80V低压保护启动);闭锁电流0.3A(电流大于0.3A,即使满足低电压条件保护不动作,反之,则动作)
2014-01-08 21:08:08
赞同0
-
醉卧沙场君莫笑
板凳
低电压保护一般用于什么情况下
2014-01-06 14:11:06
赞同0
加载更多回复 举报