土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV变压器微机保护中这个什么意思?求教

10KV变压器微机保护中这个什么意思?求教

发布于:2013-12-11 20:05:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
低压保护跳闸定值和投退







低压保护跳闸定值
低压保护跳闸控制字
名称
设置值
名称
设置值
低压跳闸时间定值
5S
低压保护投退
投入
低压定值
80V
低压阀值
30V
无流定值
0.3A
低压保护跳闸 这个到底是什么意思呢?求高人指点,多谢多谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xgl_x818
    xgl_x818 沙发
    :)这就是一个典型的有流闭锁低电压保护整定单:低压保护软压板投入;低压跳闸时间定值整定值5S;低压定值80V;低压门槛值30V(低电压达到30V以上而低于80V低压保护启动);闭锁电流0.3A(电流大于0.3A,即使满足低电压条件保护不动作,反之,则动作)
    2014-01-08 21:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • 醉卧沙场君莫笑
    低电压保护一般用于什么情况下
    2014-01-06 14:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器与零序电压

“用三只单相电压互感器组成星形接线时,它的一次侧必须接地,否则如果某一相发生接地时,一次侧就不会有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈就不会感应出零序电压”。请问,当发生单相接地时,一次侧的中性点未接地时确实不能形成一个完整的零序电流的回路,但是一次侧的每一相的电压已经不平衡了,那么,感应到二次侧的电压也应该不平衡,应该是可以检测到零序电压的,为什么说二次侧开口三角形线圈不会出现零序电压,求教各位,帮小弟解答一下。附图