0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 458 人订阅
阅读下一篇
35kV II母电压B相降低什么原因,求支招如题,当时一次接线是这样的:35kV有两段母线,两段母线一次是并列的,二次回路是解列的,后台监控显示35kV II母电压B相为55V左右,A、C相电压为59V左右,2号主变保护装置有“PT回路异常”告警,35kV I母电压正常。我们是这样检查的:1、二次并列,电压恢复正常,然后在端子箱把35kV II母电压保护用电压空开断开,分别测量空开上下端,电压值均正常,三相均为59V左右,然后打上II母PT保护用电压空开,二次回路电压解列,再一次的量空开上端电压,还是B相比较低,有55V,这是什么原因呢?然后考虑是不是N点的问题,还特意看了一下几个相的N点回路,没有问题,端子也紧固,请问各位,这是什么原因呢?求解,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-----------------------------------------------------------------------
中性点不接地系统发生单位接地时三相对地电压不平衡,但三相电压相对平衡。如PT中性点不接地的话,PT二次不反应零序电压还是好理解的。
回复 举报
回复 举报