土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电压互感器与零序电压

电压互感器与零序电压

发布于:2013-12-04 01:19:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
“用三只单相电压互感器组成星形接线时,它的一次侧必须接地,否则如果某一相发生接地时,一次侧就不会有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈就不会感应出零序电压”。请问,当发生单相接地时,一次侧的中性点未接地时确实不能形成一个完整的零序电流的回路,但是一次侧的每一相的电压已经不平衡了,那么,感应到二次侧的电压也应该不平衡,应该是可以检测到零序电压的,为什么说二次侧开口三角形线圈不会出现零序电压,求教各位,帮小弟解答一下。附图

QQ图片20131204001135.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • borntolove
    borntolove 沙发
    请问,当发生单相接地时,一次侧的中性点未接地时确实不能形成一个完整的零序电流的回路,但是一次侧的每一相的电压已经不平衡了,那么,......
    -----------------------------------------------------------------------
    中性点不接地系统发生单位接地时三相对地电压不平衡,但三相电压相对平衡。如PT中性点不接地的话,PT二次不反应零序电压还是好理解的。
    2014-01-09 09:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • 哪个
    哪个 板凳
    应该首先是保证人身安全,防止高压窜入二次,其次是为了让故障相电压为零,以便于感生零序电压
    2013-12-26 10:01:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kV II母电压B相降低什么原因,求支招

如题,当时一次接线是这样的:35kV有两段母线,两段母线一次是并列的,二次回路是解列的,后台监控显示35kV II母电压B相为55V左右,A、C相电压为59V左右,2号主变保护装置有“PT回路异常”告警,35kV I母电压正常。我们是这样检查的:1、二次并列,电压恢复正常,然后在端子箱把35kV II母电压保护用电压空开断开,分别测量空开上下端,电压值均正常,三相均为59V左右,然后打上II母PT保护用电压空开,二次回路电压解列,再一次的量空开上端电压,还是B相比较低,有55V,这是什么原因呢?然后考虑是不是N点的问题,还特意看了一下几个相的N点回路,没有问题,端子也紧固,请问各位,这是什么原因呢?求解,谢谢!

回帖成功

经验值 +10