发布于:2013-12-01 23:06:01
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
如题,当时一次接线是这样的:35kV有两段母线,两段母线一次是并列的,二次回路是解列的,后台监控显示35kV II母电压B相为55V左右,A、C相电压为59V左右,2号主变保护装置有“PT回路异常”告警,35kV I母电压正常。我们是这样检查的:1、二次并列,电压恢复正常,然后在端子箱把35kV II母电压保护用电压空开断开,分别测量空开上下端,电压值均正常,三相均为59V左右,然后打上II母PT保护用电压空开,二次回路电压解列,再一次的量空开上端电压,还是B相比较低,有55V,这是什么原因呢?然后考虑是不是N点的问题,还特意看了一下几个相的N点回路,没有问题,端子也紧固,请问各位,这是什么原因呢?求解,谢谢!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
向天索要1度电
沙发
醉卧沙场君莫笑 发表于 2014-1-6 15:42 才差4V 就报警 要求这么高吗4v很小么??
2014-07-24 13:52:24
赞同0
-
babeiou
板凳
高压保险断一相?
2014-07-23 11:08:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报