土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 35kV II母电压B相降低什么原因,求支招

35kV II母电压B相降低什么原因,求支招

发布于:2013-12-01 23:06:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题,当时一次接线是这样的:35kV有两段母线,两段母线一次是并列的,二次回路是解列的,后台监控显示35kV II母电压B相为55V左右,A、C相电压为59V左右,2号主变保护装置有“PT回路异常”告警,35kV I母电压正常。我们是这样检查的:1、二次并列,电压恢复正常,然后在端子箱把35kV II母电压保护用电压空开断开,分别测量空开上下端,电压值均正常,三相均为59V左右,然后打上II母PT保护用电压空开,二次回路电压解列,再一次的量空开上端电压,还是B相比较低,有55V,这是什么原因呢?然后考虑是不是N点的问题,还特意看了一下几个相的N点回路,没有问题,端子也紧固,请问各位,这是什么原因呢?求解,谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 向天索要1度电
    醉卧沙场君莫笑 发表于 2014-1-6 15:42 才差4V 就报警 要求这么高吗4v很小么??
    2014-07-24 13:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • babeiou
    babeiou 板凳
    高压保险断一相?
    2014-07-23 11:08:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV变电站 电能质量检测装置

现在做一个项目上了EIG的电能质量检测装置,请教一下各位高手,电能质量检测装置的电流、电压信号是接对应CT,PT的计量绕组还是测量绕组?急

回帖成功

经验值 +10