全部回复(9 )
用三维计算的结果比二维大得多
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
阅读下一篇
本工程采用逆作法,采用一柱一桩,灌注桩内插钢构柱,钢柱总长25m,插入灌注桩内4m,现在钢柱的顶面偏离轴线偏差X7cm,Y轴12.5cm,正常情况下偏差6cm以内无需调整。目前已施工完毕。 以后钢柱外面包钢筋浇筑砼,现在根据施工图纸黄色钢筋将与偏差的钢构柱相碰,钢柱肯定无法调整了。想请教各位这种情况如何处理。