土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供暖供热公共水泵的问题

供暖供热公共水泵的问题

发布于:2013-12-11 10:49:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在之前设计的很多要求夏季空调制冷,冬季供热的系统,都是供冷供热共用一套系统,但很明显用锅炉供热时是小流量大温差的。所以通常在冬季锅炉制热时在水泵前加旁通,以保证水泵和末端流量不变。我想请问下这样是不是很不节能,如果供热系统单独选用一套流量小的水泵,这样末端供热温差增大,流量减小,会对系统有不利影响吗?劳烦各位大侠不吝赐教,十分感谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    9#的是通常做法吧?!
    2013-12-17 11:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • shantuotuo
    shantuotuo 板凳
    我通常采用冬夏季节单独设泵,这样子水泵扬程不匹配的问题就能得到缓解。。。
    2013-12-16 15:40:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海酒店式公寓冷热如何计量?

请教大家一个问题,江浙地区的一个酒店式公寓,35层,一般采用何种空调形式?预留分体电源?多联机?热泵?如果是后两种的话,如何做到冷热的分户计量?

回帖成功

经验值 +10