土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我想问问大家,关于高层住宅配电柜出线干线截面国家或者地方有什么硬性规定没有?

我想问问大家,关于高层住宅配电柜出线干线截面国家或者地方有什么硬性规定没有?

发布于:2013-12-10 22:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题

例如一个容量为400多KW的配电柜,出现干线我只有俩回路,每条回路出线截面为95平方的YJV,甲方建议提高到120的YJV,我就

想求助下大家伙,关于这点,有木有哪些可以参考的条文?

谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lockbird
    lockbird 沙发
    我觉得选的有问题,300平方 yjv空气中敷设载流量,436A,你肯定要考虑一个敷设系数,即使0.9,你电缆载流量就不到400A,选的开关就保护不了电缆。
    2014-01-21 08:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • fanyiqing
    fanyiqing 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-01-07 11:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多