土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一下电缆穿管的管径问题

问一下电缆穿管的管径问题

发布于:2013-12-10 20:08:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一根ZR-YJV-6/10kV-3x120的高压电缆,下桥架后穿管至用电设备
穿管的长度大约为30米,弯头数为4个,请问能否穿口径为100的镀锌钢管

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ji_love
    ji_love 沙发
    建议最好做电缆沟,尤其你还是铜缆,如果硬把电缆四个弯头这么放下去,当下也许电缆会投入运行,但时间长了之后出现故障,就算你有余量,你也抽不动电缆,做不了对接头,30多米,建议做个小型的电缆沟
    2013-12-16 19:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • q123321aaa
    q123321aaa 板凳
    这里30米如果不埋地敷设,就用线槽。如果埋地敷设一弯,一井,再一弯,再一井敷设。弯要特制,没有现成的弯头。呵呵
    2013-12-16 16:43:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多