土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜低压侧短路的问题。

配电柜低压侧短路的问题。

发布于:2013-12-10 18:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单个变压器供电的低压柜,如果在低压侧(比如出线柜的出线开关后一点的地方)出现两相短路,是否在高压侧也出现短路电流?如果是,是中置柜的真空断路器先跳闸还是低压万能断路器先跳闸??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    低压侧发生短路,高压侧当然也会出现短路电流,因为电源是从高压侧传送过来的。
    低压侧发生短路,当然是低压侧的断路器应该先动作跳闸,如果低压侧开关不跳闸(这叫“保护拒动”),那么高压侧断路器就应该接着来跳闸,这叫“后备保护”,这个先后次序就是“保护的选择性”。这个选择性由动作电流整定值和动作延时大小来决定。
    2013-12-10 19:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • y7703261
    y7703261 板凳
    不懂,来看看·
    2013-12-10 19:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 12:39 编辑 请大家讨论:小区地库结构钢筋与小区内所有住宅楼基础钢筋相连,变配电室设在地库内,各住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!我认为这种基础相连的情况,应该采用TN-S系统方式五线供电!也有一部分人认为是必须采用TN-S系统,因为GB50057-2010的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统”

回帖成功

经验值 +10