土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!

地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!

发布于:2013-12-10 17:38:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 12:39 编辑

请大家讨论:小区地库结构钢筋与小区内所有住宅楼基础钢筋相连,变配电室设在地库内,各住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!

我认为这种基础相连的情况,应该采用TN-S系统方式五线供电!

也有一部分人认为是必须采用TN-S系统,因为GB50057-2010的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统”


但我也见到国内某些新建住宅小区设计采用TN-C-S系统方式四线供电的,虽然很少见,但的确存在,通过了图纸审查、付诸实施且使用多年。

特此发帖请大家讨论,并请大家说出能用或不能用或最好用哪一种的理由!!!

---------------------------------
补充附件:GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(281 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    近十年前的帖子,目前还能见到违反其原理的错误设计!

    2023-03-13 19:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    精品帖子!!!

    值得再看一看!!!
    2016-08-18 11:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MEB与接地装置至少有两处可靠连接?这句话是什么意思

疑问:1:一幢楼引下线最少也得4处,此图中引下线与MEB联接只需就近找一处吗?2:MEB与接地装置至少有两处可靠连接,是为了以防万一,断掉一根还有一根备用的原因吧?这句话所指的是第一张图中“建筑物金属结构”与MEB联接吗?

回帖成功