土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MEB与接地装置至少有两处可靠连接?这句话是什么意思

MEB与接地装置至少有两处可靠连接?这句话是什么意思

发布于:2013-12-10 17:00:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.jpg

2.jpg

疑问:
1:一幢楼引下线最少也得4处,此图中引下线与MEB联接只需就近找一处吗?
2:MEB与接地装置至少有两处可靠连接,是为了以防万一,断掉一根还有一根备用的原因吧?这句话所指的是第一张图中“建筑物金属结构”与MEB联接吗?


1.jpg


2.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 一本民规打天下
    mingyue198732 发表于 2013-12-12 15:58 引下线数量不小于10处,一处指4根大于等于10小于16或者2根大于等于16的,我是这样理解的领教了,引下线不小于10根,我觉得你的理解很正确。
    2013-12-15 16:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    额,对于楼主的问题:
    1、民规12.6.6对总等电位的要求上没有提到引下线;对于图集的这个画法楼主可以看一下附注6的内容:“当利用建筑物金属体做防雷接地时,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。”我的理解就是,联合接地体的话,都直接引下去就好了。
    2、对于MEB设置不少于2根引下线,我认为一个是为了可靠。另外一个,如果设置在变电所的位置或类似位置,还要考虑故障电流通过时的热稳定问题。
    3、对于防雷规范4.5.6,我没怎么看懂。看条文说明这个是引用的IEC的内容,我很怀疑编者自己搞明白了没有。如果有明白的朋友也请释疑,谢谢!
    2013-12-12 17:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概...

一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概什么原因?

回帖成功

经验值 +10