0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 392 人订阅
阅读下一篇
请教:重合器与断路器在运用中的一点疑问?本帖最后由 zmdqaz 于 2013-12-10 11:32 编辑 重合器在使用中操作顺序一般为 O-t1-CO-t2-CO-t3-CO-闭锁,而断路器一般为O—0.3s—CO—180s—CO ,在这里我想请教的是:重合器在较短的时间内可以做到四分三合,断路器180s内可以做到三分二合,以ZCW-12型重合器为例,该重合器由ZW32型真空断路器加控制箱组合而成,如果重合器的操作顺序设定为O-0.3s-CO-8s-CO-8s-CO-闭锁,则岂不意味着ZW32型真空断路器要在很短的时间内重合三次, 如果该断路器机构为弹簧操作机构,则第1个8s内弹簧操作机构储能尚未完成(相关资料介绍一般为15-20s)又如何继续下面的操作?且和断路器O—0.3s—CO—180s—CO 的操作顺序相冲突并存在严重的安全隐患!疑惑中,请高手们不吝赐教!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报