发布于:2013-12-10 10:21:10
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
本帖最后由 zmdqaz 于 2013-12-10 11:32 编辑
重合器在使用中操作顺序一般为 O-t1-CO-t2-CO-t3-CO-闭锁,而断路器一般为O—0.3s—CO—180s—CO ,在这里我想请教的是:重合器在较短的时间内可以做到四分三合,断路器180s内可以做到三分二合,以ZCW-12型重合器为例,该重合器由ZW32型真空断路器加控制箱组合而成,如果重合器的操作顺序设定为O-0.3s-CO-8s-CO-8s-CO-闭锁,则岂不意味着ZW32型真空断路器要在很短的时间内重合三次, 如果该断路器机构为弹簧操作机构,则第1个8s内弹簧操作机构储能尚未完成(相关资料介绍一般为15-20s)又如何继续下面的操作?且和断路器O—0.3s—CO—180s—CO 的操作顺序相冲突并存在严重的安全隐患!疑惑中,请高手们不吝赐教!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
posthumus
沙发
同样的疑问
2014-07-04 13:11:04
赞同0
-
langjijiangnan
板凳
ZW32都是弹簧机构,一次合闸后都必须有约10秒钟左右的储能时间,所以三次重闸在设置的时候应该考虑到储能时间的因素。而180S为强送电时间,是为了判断是否为永久性故障。所以两都之间没有必然联系,重合闸间隔时间只需考虑到储能时间的因素。
2014-05-16 16:18:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报