发布于:2013-12-10 10:14:10
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
防火阀商品检测项目共两项:封闭牢靠性,10次封闭操作中,防火阀应能从敞开次封闭操作中方位灵敏牢靠地封闭,各零部件应无显着变形、磨损及其它影响其密封功用的损害。火灾时封闭牢靠性,运用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔,温感器动作后,防火阀应主动封闭牢靠封闭包含:防火阀主动封闭;防火阀主动封闭;叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺丈量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。敞开牢靠性经10次敞开实验后,电动与手动操作排烟阀均当即敞开。排烟阀手动操作应便利、灵敏、牢靠。且手动敞开操作力不该大于100N。电动操作功用电动操作功用排烟阀在比额外作业电压低15%或高10%时应灵敏、牢靠地敞开。2。4敞开信号输出功用敞开信号输出功用排烟阀应具有敞开信号输出功用。
电动操作功用:使排烟阀处于封闭状况并与DC24V电源相连,处于封闭状况并与电源相连接通电源,调查排烟阀,接通电源,调查排烟阀的敞开状况敞开信号输出功用敞开信号输出功用使排烟阀敞开,运用万用表丈量敞开信号。敞开,运用万用表丈量敞开信号。查看用具的运用:塞尺按惯例运用方法运用。按惯例运用方法运用。测力计,拉动阀门时,应把握好阀门的敞开速度,拉动阀门时,应把握好阀门的敞开速度,以能读出测力计的刻度为准则。万用表,应根据阀门输出信号的方式,选用万用表的档位。应根据阀门输出信号的方式,选用万用表的档位。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报