漏电保护器RCD的动作与否讨论?

发布于:2013-12-10 09:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑

(1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。
(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30A泄漏电电流时RCD必然动作


以上两点看了后迷惘了,尤其第二点漏电的灯具安装在极好的橡胶垫上RCD为什么不会动作,灯具金属外壳有漏电跟灯具的底部处在什么位置上也有关系吗?最后还加上一句人触及后才会跳闸,难道电流必须通过人体在通过大地回到变压器RCD才能跳闸吗?那这不是违背了没有PE线也能跳闸的真理。不可思议。求解释




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • sjq0828
    sjq0828 沙发
    不错,谢谢楼主啦,比较直观呀!
    2014-01-15 22:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq466974923
    qq466974923 板凳
    要了解RCD的工作原理就可以知道什么样的情况下会动作了。以一个RCD来说,在RCD下端的线路,流出的电流I1应等于回去的电流I2,既I1=I2,当然在RCD上也有相应的动作值In,和额定不动作值In0,当有漏电电,I1就不等于I2了,漏电电流当然也要大于或等于In,也就矢量不平衡就会动作。:$
    2014-01-15 18:09:15

    回复 举报
    赞同0