0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
20kV/0.4V变压器高压侧进线电缆的选着问题高压侧220kV/20KV变压器为120MVA,20KV侧选用2500kva变压器(20/0.4),我估算下的短路电流大概在25ka左右,按照公式计算,考虑热稳定性,电缆截面应该选用95mm2就可以。为什么有些地方会选择3x120mm2的电缆,这个到底应该怎么计算?精通此计算的朋友不要吝啬,细心教导啊!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
talentyxr
沙发
qjjjq 发表于 2013-12-10 13:30 之前回复过,1250kva的24台,1600kva的20台,低压侧出母线供电,1250变压器出线开关2500A;1600变压器出线 …楼主之前说过,你们打算按照变压器负荷考虑50%运行,我给你的建议的意思是,当你负荷全开的时候选1250kva要用24台,1600kva要用20台。但是当你闲时的时候呢?比如贵公司每年有1~3个月生产任务比较少,这个时候1250kva变压器用10台,1600kva的也要用10台,这样的话,只算用电费用这一块,一年下来电费可是省不少的。再则出线最优利用方面不是说大的就好,一定要对你的自己的情况适用才是最好的。变压器安装好之后不可能随便挪动的,所以个人建议楼主好好统筹下用电量,在来算算到底是哪种变压器适合你使用(毕竟费用还是很重要的)。
2013-12-11 08:08:11
赞同0
-
qjjjq
板凳
wl198611 发表于 2013-12-10 16:33 这得看总负荷,你的需要是多少,就选用多大的大哥,服你了
2013-12-10 17:36:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报