高压侧220kV/20KV变压器为120MVA,20KV侧选用2500kva变压器(20/0.4),我估算下的短路电流大概在25ka左右,按照公式计算,考虑热稳定性,电缆截面应该选用95mm2就可以。为什么有些地方会选择3x120mm2的电缆,这个到底应该怎么计算?精通此计算的朋友不要吝啬,细心教导啊!!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • pawan
    pawan 沙发
    GB50217-2007 附录E
    2013-12-16 16:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • qjjjq
    qjjjq 板凳
    电气交流 发表于 2013-12-11 10:08 搞那么复杂干什么,S>=(Id*根号(t))/CC值,如果YJV电缆,铜芯135,时间哪有几秒钟,兄弟。你看手 …大哥哪本手册上有此数据?
    2013-12-16 15:26:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隧道用掘进机该选用多大容量的变压器?

跪求大虾帮忙,隧道用掘进机,功率512KW,供电电压AC1140V,请问应该选用多大容量的变压器?能否直接启动?