土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压断路器短路保护问题。负载端短路不跳闸

低压断路器短路保护问题。负载端短路不跳闸

发布于:2013-12-09 22:25:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾帮我分析一下:
①为什么我用正泰DZ47-60 2P C20A及C20A以下的断路器做短路实验,当负载端短路后立即跳闸。
②而用正泰DZ47-60 2P C25A及C25A以上的断路器负载端发生短路就不跳闸,连续短路过了五六秒,电线绝缘皮都软化了还没跳闸,这个参数的试了好几个都这样。断路器进线端均用的6平方毫米的铜线。
用的都是正品正泰。求大虾帮帮忙吧,我是新手,刚来的土木论坛,没有土木币,望大虾们照顾一下,再次感激不尽。谢谢了。



20.jpg


25.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hgnlk268
    hgnlk268 沙发


    呵呵,你说对了。我很喜欢玩电。我目前在学电气控制,还是菜鸟。这个问题我一直琢磨不透,所以来请教比我专业的大虾了。
    2013-12-12 00:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    哇塞,楼主在做产品鉴定啊? 最好用一台0~500A的升流器来做试验,便于观察。
    2013-12-11 16:52:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 低压短路电流及其计算
    摘要:论述了低压短路电流的形成、种类及其危害,探讨了运用实名制计算低压短路电流的一种简洁、方便的方法,具 有一定的参考借鉴意义。
  • 接地短路的电流保护
    接地短路是电力系统中架空线路上出现最多的一类故障,尤其是单相接地故障可能占所有故障中的90%左右。对于大接地电流系统中的单相接地短路用完全星形接线的相间电流电压保护来反映可能会不满足灵敏度要求,因此必
  • 非常实用的小软件,包括短路计算和防雷保护的计算,比如单只避雷针,两只及多只避雷针的保护计算。快下来试试吧。
  • 通过断路器级差配合 避免短路误动曲线
    断路器级差配合曲线 通过断路器的选择防止过载 和 短路时候误动作
  • 各级变压器所对应的短路电流及推荐断路器分断能力,对低压侧断路器选择,对分断能力的要求,列表说明。
  • 2款带磁性跳闸元件的电机保护断路器:热磁是指用双金属片在电流过载的情况下,由于开关内部的双金属片发热而导致开关脱扣的。以前的断路器大部分都是这种结构,喜欢的可以看看。...
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
  • 论软起动器的短路保护
    论软起动器的短路保护
  • 短路保护装置的整定电流
    选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式
  • DZ47PLEY漏电保护断路器低压断路器。低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的
  • 低压断路器、剩余电流保护器
  • 断路器失灵保护若干问题分析
    断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范
  • 低压断路器的接线方式
    低压断路器的接线方式
  • 低压断路器的选用
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路
  • 低压断路器的选择和使1
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益 很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
  • 断路器自动保护设备,模型产品是一种机械式短路保护断路器其包括:1断路器本体;2行星齿轮减速机构——动作元件,其在短路信号的作用下,产生一位移动作;迫使所述的联动机构动作,进而使所述的静触片上动、静触点
  • MPW100电机保护断路器跳闸指示,允许操作员可视化断路器的状态。启动手柄可以用挂锁锁定在“关闭”位置,确保维护期间的安全。用于保护电路以及高达45kW(380V)或55kW(440V)的电机的操作和
  • 此表能方便使用者对低压网络三相短路电流进行估算!可自己计算,也提供有相关数据可查!简洁实用!错误之处,欢迎大家提意见!
  • 低压断路器合闸线圈保护的研究
    提出一种解决低压合闸线圈烧毁的方案,结合具体要求设计出一种针对低压合闸线圈保护电路。在合闸线圈回路中增加了一个保护装置,当断路器未能及时跳闸时,采用4060芯片延时启动保护,切断合闸线圈回路,从而保护
  • 低压断路器选用常见问题分析
    低压断路器选用常见问题分析,如分断能力的选择问题,保护灵敏度问题等

阅读下一篇

关于消防三级负荷 应急照明配电~

s现在做一个项目 丁类厂房 室外消水40L/S 厂区有专变变电所 二级负荷 电源如何配?是不是要应急照明总箱要双电源? 分箱的回路做成一充电一用形式的?

回帖成功

经验值 +10