关于消防三级负荷 应急照明配电~

发布于:2013-12-09 22:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
s现在做一个项目 丁类厂房 室外消水40L/S 厂区有专变变电所 二级负荷 电源如何配?是不是要应急照明总箱要双电源? 分箱的回路做成一充电一用形式的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    1.室外消防40L/s了,肯定不能按三级负荷供电了
    2.如果市电只有一路,可以考虑柴油发电机组
    2017-07-31 10:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    好东西,学习学习
    2017-07-31 10:05:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压柜中主母线ABCN的尺寸不一致,但是出线电缆中的ABCN截面一致,为什么呢?

低压柜中主母线ABCN的尺寸不一致,但是出线电缆中的ABCN截面一致,为什么呢?比如主母线3*(80*6.3)+1*(63*6.3),低压出线电缆可以是4*50+1*25.