本帖最后由 zb616 于 2013-12-9 19:59 编辑





框架核心筒结构,pkpm结果显示txt文件:“ 框架柱倾覆力矩及0.2V0调整系数”,关于/轴力方式,“ 规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式)”,这一项框架柱占地震倾覆力矩百分比是否要考虑,具体限制为多少?规范哪里有规定呢?如下:
**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

26 1 X 1364.58% 0.00%
Y 229.42% 0.00%
25 1 X 109.67% 0.00%
Y 166.83% 0.00%
24 1 X 91.03% 0.00%
Y 129.63% 0.00%
23 1 X 82.31% 0.00%
Y 110.86% 0.00%
22 1 X 76.41% 0.00%
Y 98.52% 0.00%
21 1 X 75.52% 0.00%
Y 95.18% 0.00%
20 1 X 74.39% 0.00%
Y 91.81% 0.00%
19 1 X 73.62% 0.00%
Y 89.14% 0.00%
18 1 X 73.03% 0.00%
Y 86.89% 0.00%
17 1 X 77.36% 0.00%
Y 87.37% 0.00%
16 1 X 70.36% 0.00%
Y 83.19% 0.00%
15 1 X 69.88% 0.00%
Y 81.56% 0.00%
14 1 X 69.34% 0.00%
Y 79.99% 0.00%
13 1 X 69.19% 0.00%
Y 78.65% 0.00%
12 1 X 68.86% 0.00%
Y 77.18% 0.00%
11 1 X 68.52% 0.00%
Y 75.61% 0.00%
10 1 X 67.94% 0.00%
Y 73.96% 0.00%
9 1 X 67.38% 0.00%
Y 72.20% 0.00%
8 1 X 65.84% 0.00%
Y 70.22% 0.00%
7 1 X 65.27% 0.00%
Y 68.28% 0.00%
6 1 X 65.40% 0.00%
Y 65.22% 0.00%
5 1 X 62.70% 0.00%
Y 61.30% 0.00%
4 1 X 60.06% 0.00%
Y 57.48% 0.00%
3 1 X 58.46% 0.00%
Y 53.86% 0.00%
2 1 X 56.15% 0.00%
Y 53.44% 0.00%
1 1 X 32.12% 0.03%
Y 42.25% -0.04%







申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bbgsliu
    bbgsliu 沙发
    菜太咸 发表于 2013-12-10 16:39 只需要满足《抗规》规定的就可以了(有地下室的时候嵌固端及以下层需要满足倾覆力矩小于50%的要求,没地下室 …有地下室的时候,如果地下室顶板是嵌固端,不需要看地下室以下了吧?只需要看嵌固层及以上,有时候只需要看嵌固层,也就是嵌固端所在层了吧
    2014-10-24 15:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • bbgsliu
    bbgsliu 板凳
    菜太咸 发表于 2013-12-10 16:39 只需要满足《抗规》规定的就可以了(有地下室的时候嵌固端及以下层需要满足倾覆力矩小于50%的要求,没地下室 …有地下室的时候,如果地下室顶板是嵌固端,不需要看地下室以下了吧?只需要看嵌固层及以上,有时候只需要看嵌固层,也就是嵌固端所在层了吧
    2014-10-24 15:25:24

    回复 举报