| 抗震规范6.3.9条:剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱子,需要全高加密。 设置填充墙形成短柱?之前不晓得,问了老大,老大很潇洒地刷刷刷画了个图,三言两语,我似懂非懂,回来搜索,晓得了。下面是一个大神的回复,拿到这里分享之。 除了门窗洞口紧挨框柱这种情况外,当门窗洞口距离框柱较近的时候也属于容易形成“填充墙形成的短柱”的情况,当然这里的“较近”缺乏定量依据,需要设计者自己掌握。 另外,关于这个距离,有一个帖子说他们那审图的定的150mm。这个可以参考下。 其实想想,400*400的柱吧,4*400=1600mm,结构层高2800,窗洞高1500,窗台900,若窗紧邻框架柱,显然1500《1600,窗间对应位置的柱,就是短柱,需加密之。 我估计这也是设计门垛的原因之一,好像门垛的尺寸也是200左右吧,建筑设计时需要考虑这个,以避免产生过多的短柱。 |
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
菜鸟发现了一个问题,被总工撅了回来,情何以堪……本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-12-9 17:36 编辑 问题就是《抗规》6.1.3-1是不是比《高规》8.1.3更严格的问题。 先看《高规》 8.1.3 条对此的规定,表格是我自己整理的: 表 1 框剪结构的设计 比例 工作性能