近来接手了一个乡镇街道改造工程, 我们在街道设置了环网柜,从街道附近的35KV变电站引了两路10KV电源供电,然后这两条10KV线路经过街道以后,会以架空线路的形式,向周边附属行政村供电,当时设计的环网柜内断路器采用的是25KA/4s,前两天找了个做柜子的厂家问了下,他们说成套柜子里,断路器只能做20KA/4S,或者25KA/1s。
现在想 咨询的问题是,环网柜内的 断路器 真的只能做到20KA/4S?, 因为我这边的关于断路器选型参考资料,是有25KA/4S,的断路器的。 各位大神给点指导意见吧。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fufuheqiu
沙发
学习中,活到老,学到老
2016-06-13 18:31:13
赞同0
-
zjkrhws
板凳
学习中,活到老学老老
2014-03-04 10:11:04
赞同0
加载更多回复 举报