土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 交流接触器与直流接触器的区别

交流接触器与直流接触器的区别

发布于:2013-12-09 10:33:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
交流接触器与直流接触器有什么区别,交流与直流是否可以互换使用?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    更正:“使用中的呼唤问题”应该为“使用中的互换问题”。
    2014-06-29 09:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    直流接触器只有两组主接点,而且,触点开距大,整个接触器也较大。
    交流接触器有三组主接点,触点开距较小,当然整体尺寸也较小。
    从驱动方式来说,直流必须使用直流电源驱动;交流接触器则必须使用交流电驱动。这是因为交流接触器的线圈靠其电感量来限制电流;而直流接触器线圈没有电感量,只有直流电阻。
    使用中,直流接触器比交流接触器可靠性高,不容易损坏。因为交流接触器如果有吸合障碍,即不能吸合的话,一会就烧啦,因为电感量不够;但直流接触器就不会烧线圈,因为不指望电感量限流,其铁芯到不到位木有关系。
    所以,自动化控制设备上,大量使用直流继电器和电磁阀就是这个道理。
    至于使用中的呼唤问题,直流接触器的主触点可以通断相同等级的交流负载,但交流接触器没有通断相同电流等级的能力,要通断直流负载,只能将接触器降低输出水平使用,比如20A,通断10A的负载。
    2014-06-29 09:30:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么去理解塑壳断路器的壳架参数?

怎么去理解塑壳断路器的壳架参数?

回帖成功

经验值 +10