土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于高压电气设备泄漏比距的问题

请教关于高压电气设备泄漏比距的问题

发布于:2004-11-22 20:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问关于110kV高压断路器在设计时,关于泄漏比距是否有这么一条规定:在断开点的泄漏比距要乘以1.15倍啊;解释一下:比如设备安装地污秽等级为3级,泄漏比距正常需要取2.8cm/kV,而断路器的爬距计算要为1.15x2.8x126呢????

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • enlushi
    enlushi 沙发
    这是断路器所特有的,因为断器路有可能接于两个互相独立的电源之间,而当此两个电源不同期(如相序接错)时,在断口间将出现工频反相电压,这时,断路器要有能力保持可靠断开,而不被击穿.
    2008-03-22 16:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 板凳
    这个问题偶不懂,顶上来大家侃侃。
    2004-11-23 11:05:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洁净厂房的问题

1.(洁净厂房设计规范)中第9.2.6条洁净厂房内应设置备用照明,甲方却要求不设,仅在走廊设,可以吗?如果设,灯局自带蓄电池可以吗?2.(洁净厂房设计规范)中第9.3.3条洁净厂房的生产区(包括技术加层)应设置火灾探测器.技术夹层指的是洁净厂房上面的管道层吗,没有可燃物也必须设置火灾探测器吗?

回帖成功

经验值 +10