土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于洁净厂房的问题

关于洁净厂房的问题

发布于:2004-11-22 19:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.(洁净厂房设计规范)中第9.2.6条洁净厂房内应设置备用照明,甲方却要求不设,仅在走廊设,可以吗?如果设,灯局自带蓄电池可以吗?
2.(洁净厂房设计规范)中第9.3.3条洁净厂房的生产区(包括技术加层)应设置火灾探测器.技术夹层指的是洁净厂房上面的管道层吗,没有可燃物也必须设置火灾探测器吗?
  • ttt001
    ttt001 沙发
    1、甲方没有权力改变规范要求。灯具可以自带蓄电池。
    2、看消防等级,如果是2类以上,应参考GB50116附录对夹层设置探测器。
    2004-11-23 11:03:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电脑回路跳闸的原因是什么

证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.

回帖成功

经验值 +10