关于垃圾渗滤液处理:目前刚接手一个厂的项目,是市政垃圾处理厂,垃圾处理量很小,30吨/天。
1、渗滤液超少,在11月到下年的3月份都没有渗滤液!调节池没水,污水水源供不上,所以在这期间只投加营养物到厌氧反应器,每天运行搅拌4个小时,而氧化池不管,放置了4个月!
2、现在4月份下雨,调节池储有污水,现在想重新培养污泥,不知道还能不能培养起来?
3、渗滤液测得COD620,BOD200,PH8,氨氮60,SS200.出水主要检测这些。
4、进水8吨/小时。
现在遇到的问题是:
1、领导要把污泥培养起来,在现在的情况下,不打算接种污泥.不知道行不行?
2处理工艺:污水-调节池-厌氧反应器2个-污泥氧化池1个(带初沉池,100%回流)-二沉池-生物稳定塘(水葫芦处理)-排水。
3、不排泥,也没污泥排,想保住污泥都难,进水底物太低!
现在最主要把污泥培养起来,经常有人来参观,但是来却看到处理站都没运行。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • boilet
    boilet 沙发
    1、进水如此不均衡,我想以后还会发生设备闲置和再培养的问题。
    2、污泥培养方面,如果周边条件允许还是接种为好,毕竟垃圾渗滤液处理难度不低的。自培养耗时较长(1月以上)。
    3、培养及运行过程中不要考虑污泥量的过高保持,一切根据F/M值来确定,根据您的F值,我想M值在800PPM左右即可。但低负荷运行,出水效果(特别是SS)会差一些。废水的处理问题可以去环|保|通提问,希望对你有帮助。