我去年设计一个三层商铺刚封顶。前阵子看图纸的时候 发现一框架梁右侧柱端面筋忘记放置。集中标注是2根14通长钢筋,计算书显示此处配筋为6。 为保险起见,我又细化荷载,深化计算,拿出PKPM计算得到的弯矩核算配筋,在此处点铰释放负弯矩,底筋配筋为10,我底筋配了3根22,有富余。不点铰,底筋为9,负筋通过弯矩核算出配筋为306,2根14为308,刚好过。可是规范黑体字说明,支座处梁最小配筋率为0.25和55ft/fy最大值。我梁截面为300x800,这么算出来 确实要600的配筋。我不知道这样会不会有安全隐患,求各位大神在线求解啊。小弟不甚感激,无限焦虑中,在线求解答、、、、、、、

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zhubing0816
    zhubing0816 沙发
    祈求施工方质量没问题,万一出了质量事故就难说了。
    2014-01-11 14:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • lj9508
    lj9508 板凳
    结构设计还是要细心。这根梁应该问题不大
    2013-12-09 22:48:09