土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅用电负荷需要系数的问题 请教大家

关于住宅用电负荷需要系数的问题 请教大家

发布于:2013-12-03 22:22:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家
十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW
谢谢了!!!!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • dqzj1999
    dqzj1999 沙发
    我觉得你做的不对啊,图纸怎么能让你这么做啊????你那样做进这一单元的总电怎么办啊 ??我觉得应该是这样的,电应该这样分配:1——4层接电源A相,5——8层接电源B相,9——11层接电源C相,然后所有的楼梯照明和安全应急灯,还有进这一单元的总弱电(光纤,电视线等需要用电的)接在C相,然后零线全都归总进线零线端子。这样的话你的三相分配才合理啊。进线电缆才好选择,比如选择4*50的铝芯电缆。
    你如果那样做的话,其中有一相负载肯定大了,电缆选的比你计算出来的还要大一号才行。
    2014-02-01 19:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • 天狼之吻
    天狼之吻 板凳
    一般现在都是按每户8KW来算的。
    2014-02-01 12:52:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB高压柜五防结构是怎么设计的?

(此软文来自转载——微信公共号:dianqi66 并非原创)ABB高压柜在行业里是领头品牌,近期就以ABB高压柜的五防结构为题材,说下它的五防闭锁装置。 闭锁1.断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置。如下图示:断路器手车允许操作插槽A1和门板解锁插件A2,与丝杆配合,实现断路器室门打开时,手车摇把无法放入手车操作插孔,不能操作手车断路器。 闭锁2.手车在运行位置或中间位置时,断路器室门无法打开。如下图所示,手车位置联动断路器室门锁定装置B1,当手车在工作位置或中间位置时,锁定装置B1与断路器室门锁定装置B2相扣,断路器时门无法打开。

回帖成功

经验值 +10