土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB高压柜五防结构是怎么设计的?

ABB高压柜五防结构是怎么设计的?

发布于:2013-12-03 21:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(此软文来自转载——微信公共号:dianqi66 并非原创)ABB高压柜在行业里是领头品牌,近期就以ABB高压柜的五防结构为题材,说下它的五防闭锁装置。
闭锁1.断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置。如下图示:断路器手车允许操作插槽A1和门板解锁插件A2,与丝杆配合,实现断路器室门打开时,手车摇把无法放入手车操作插孔,不能操作手车断路器。



闭锁2.手车在运行位置或中间位置时,断路器室门无法打开。如下图所示,手车位置联动断路器室门锁定装置B1,当手车在工作位置或中间位置时,锁定装置B1与断路器室门锁定装置B2相扣,断路器时门无法打开。


闭锁3.电缆室门打开时,接地开无法操作。如下图所示。当电缆室门解锁插件C1,插入插槽C2时,接地开关锁定销C3向左缩进隐藏,接地操作杆才能插入地刀操作孔,允许操作。



全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhihong127
    lizhihong127 沙发
    看不到照片,楼主能重新上传一下吗
    2017-07-13 10:02:13

    回复 举报
    赞同0
  • chenzy0221
    chenzy0221 板凳
    学习了,很受用哦
    2015-06-06 15:58:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给变频器供电的馈电开关选择

本帖最后由 woaiputaonin 于 2013-12-3 18:41 编辑 低压柜内三相馈电回路,690V,给变频柜供电,变频器功率是355KW(变频器输入电流为333A),电机功率是263KW,变频柜内变频器前端有塑壳断路器保护,塑壳断路器整定电流为350A,那么低压柜内给变频柜供电的普通熔断器应该选择多大呢?400A够吗?

回帖成功

经验值 +10