商铺与办公商务楼的消防水问题?

发布于:2013-12-03 14:56:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有一商务楼,一楼为商铺、二-六层为办公楼,总层高23.7米,建筑面积为1775平方,一层高5.5米。请问下这个的消防水量怎么算?是全按商铺算还是全按办公楼算,还是分开?不知道取哪个值?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 一呆王
    一呆王 沙发
    wangnongqin2013 发表于 2013-12-3 21:14 当商铺与办公部分的出入口分开时,室外消防用水量按整体建筑来定(按办公楼),室内消防给水量,下部按商铺 …室内消火栓下部按商铺,上部按办公?那不是有两个室内消防用水量?没见过
    2013-12-05 21:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • 一呆王
    一呆王 板凳
    richudongfang00 发表于 2013-12-3 16:54 看建筑专业如何定性,不是纯商业,而且主要功能是办公。按办公楼、教学楼等其他民用建筑设,即使全按商业 …按全商业的话,体积超过2W5了,是20L/S了
    2013-12-05 21:27:05

    回复 举报
    赞同0