土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓系统分区中静水压力的计算确定

关于消火栓系统分区中静水压力的计算确定

发布于:2013-12-03 10:33:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.4.4.9:静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。静水压力怎么确定?有的 说是系统高度差,有的说是 系统高度差与消防增压稳压设备的和?大家怎么看呢?增压稳压设备的压力值取哪个?稳压泵的停泵压力Ps2好大的。如果增压稳压设备是下置式,放置在泵房时?又如何计算呢?希望大家多多指点!谢谢

  • richudongfang001
    静水压力:即静压
    无增压设备时净水压力为水箱最高水位与最低消火栓间的高度差
    有增压设备时为增压压力加高度差
    稳压设备计算详图集98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
    2013-12-03 16:13:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灭火器配置的计算 修正系数 计算单元设不设消火栓的疑问

灭火器计算有个修正系数,按照是否设消火栓喷淋等取值这个是指计算单位内有无消火栓还是只要有充实水柱能保护到而无论消火栓是否在计算单位内外?

回帖成功

经验值 +10