发布于:2013-12-03 10:33:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.4.4.9:静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。静水压力怎么确定?有的 说是系统高度差,有的说是 系统高度差与消防增压稳压设备的和?大家怎么看呢?增压稳压设备的压力值取哪个?稳压泵的停泵压力Ps2好大的。如果增压稳压设备是下置式,放置在泵房时?又如何计算呢?希望大家多多指点!谢谢

  • richudongfang001
    静水压力:即静压
    无增压设备时净水压力为水箱最高水位与最低消火栓间的高度差
    有增压设备时为增压压力加高度差
    稳压设备计算详图集98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)